> ÃÖÁ¾¼ö ´Ô²²¼ ¾²½Å±Û ÀÔ´Ï´Ù.
>
> output 30kVA, 120Vac, pf=0.8 ÀÏ °æ¿ì¿¡
> Full load testÇÒ °æ¿ì Load bank/resistor (pf=1.0)¸¦ »ç¿ëÇÏ°Ô µÇ¸é
> Full load current¸¦ ¾ó¸¶·Î ¼±Á¤ÇÏ¿©¾ß µÇ´ÂÁö¿ä?
>
> 30000 / 120 = 250A¸¦ Full load current·Î º¸¸é µÇ´ÂÁö¿ä?
>
¾È³çÇϼ¼¿ä
Full Å×½ºÆ®´Â À§ÀÇ pf°ªÀ» Àû¿ëÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù À§ÀÇ °è»êÀ¸·Î 250A * 0.8À» Çؼ Àü·ù°ªÀ» Àû¿ëÇؾߵ˴ϴÙ
±×·¡¾ß À§ÀÇ pf°ª0.8À» Àû¿ëÇÑ Á¦Ç°ÀÇ Ãâ·ÂÀÌ µË´Ï´Ù. À§ÀÇ ´Ü¼ø °è»êÀ¸·Î Àû¿ëÇϽ÷Á¸é UPS Ãâ·ÂÀÌ pf=1ÀÌ µÇ´Â Á¦Ç°À» »ç¿ëÇϸé À§ÀÇ ÃÖ´ë ºÎÇϸ¦ »ç¿ëÇÒ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.