subject : Re: UPS 정전시 전압
name    : 관리자 visit : 186
> 김용주 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 타사제품 문의라서 죄송합니다.
> Eaton Ellipse ASR ECO, 650USB [650VA / 400W]
> 위 모델의 증상인데요.
> UPS에 전원이 연결되어 있을때는 입력전압 그대로 220V 로 정상출력이 됩니다.(측정장비 - FLUKE 170 테스터기)
> 그런데, UPS에 전원이 끊겼을때(배터리모드) 출력전압이 좀 이상합니다.
> 관리프로그램에서 220V 230V 240V 설정을 할수 있는데, 220V 나 230V 설정시에는 240V로 출력이 되고, 240V 로 설정하면 260V 로 출력이 됩니다. UPS 전원을 다시 연결하면 출력전압도 220V로 돌아옵니다.
> 이 출력전압이 불량 같은데, 불량이 맞을까요?

안녕하세요...
위의 제품은 오프라인방식이라서 입력 정상일경우 입력전압이 그대로 출력되는 방식입니다.

위의 상태로 봐서는 정상적인 백업상태로 보여지는데 전압이 정상이 아니네요

FLUKE 170 멀티테스터기는 실효전압 측정을 하기때문에 UPS 출력 파형 종류와는 관계없이 실효전압측정이 가능하기때문에 위의 경우에 정상전압측정이 된것이라고 보여집니다.

일단 테스터기의 전압측정불량이거나 혹은 UPS 장비자체의 불량, 혹은 프로그램에서의 전압선택이 잘못된 경우로 보여집니다.

확인후 구입처에 정확한 상태를 분의하셔서 서비스를 받으셔야 할것 같습니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.