subject : Re: UPS 견적 및 용량 산출 문의 드립니다.
name    : 관리자 visit : 93
> 세아 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 다산네트웍스 SWITCH HUB V2708
> 100-240V~ 0.4-0.1A 50/60Hz
>
> PC 파워 750W
>
> QNAP TVS-871T
> 100-240V~ 6-3A 50/60Hz
>
> WISEGIGA UB-5800
> 115-230V~ 2.5A/230VAC 50/60Hz
>
> 기타 공유기 모니터 등등 있습니다.
>
> 제가 현재 이직 상태 이며 시스템설치 한것도 아니고 담당 설치자도 몰라서
>
> 용량을 안알려주고 있어 따로 알아서 적어 놨습니다.
>
> 문의 사항은 서버실이 다른공간에 시건 되어 있기때문에
>
> 직접 전원 종료 시켜야 하고 자동으로 차단 시켜주는 기능은 없는지
>
> 실제 필요량보다 용량 큰 제품으로 했을때 오래 버틸 수 있는지 궁금합니다.


안녕하세요

위의 용량으로 계산하면

허브 30W , PC파워 750W , Qnap 720W ,UB5800 575W, 공유기 모니터 약 300W

총용량 2375W이므로 SMT3000I (Tower형), SMT3000RMI2U(Rack mount형)으로 구입하시면 됩니다

좀더 용량이 큰것이 정전보상시간도 깁니다. UPS만 자동으로 원격으로 꺼주는 기능은 별도 SNMP 카드를 옵션으로 삽입해서 세팅하시면 됩니다

별도 옵션카드는 AP9630을 사용하시면 되고 338,000원 정도 됩니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다