subject : Re: APC 5000VA 관련 문의
name    : 관리자 visit : 6
> 유민석 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 안녕하세요.
>
> APC SUA5000RMI5U [5000VA/4000W] 모델 사용 중인데...
> 아래와 같은 불이 들어옵니다... 그리고 로그도 있고요...
> 어떻게 처리하면 될지 궁급합니다(어떤 부품을 교체해야 하는건지...)
> - 로그 : UPS: Compensating for a low input voltage.
> - 사진 : LED 좌측 하단이 주황색으로 점등(첨부)


안녕하세요

위 증상은 입력되는 전원이 전압이 낮아서 자체적으로 승압했다는 표시입니다.

주변의 전원이 낮은 원인은 한국전력에서 공급이 낮게 들어오거나 자체 건물에서 전력량 소모가 많아 전압이 낮아진 경우입니다

UPS에는 문제가 없지만 가급적 입력되는 전원을 높혀주시기 바랍니다

현재 그대로 사용하셔도 됩니다.