UPS 밧테리 용량 계산 이론


페이지 정보
작성자 고영목 작성일18-09-21 15:42 조회1회댓글0건
첨부파일
첨부 ups 용량, 배터리 용량, 배터리 수량 계산.pdf(162.3K) 0회 다운로드 DATE : 2018-09-21 15:42:54

관련링크








본문



우리별 고영목 수석입니다.
당사에서는 항공기 탐지 및 추적 장치인 LAM 시스템을 개발하고 있습니다.
LAM 시스템은 실외장치 3종(질문기, 기준감시트랜스폰더, 수신기), 실내장치 3종(통제감시장치, 외부연동장치, 중앙처리장치) 및 NTP 서버, L3 스위치 등으로 구성되어 있습니다.
실내장치 3종과 NTP 서버, L3 스위치는 실내에 설치하여 운용하고 있습니다.
이들 실내장치는 UPS 통해 주전원과 연결되어 있습니다.
따라서 UPS 용량을 고려하여 선정하는게 중요하고, 더불어 정전을 고려하여 최소 1 시간 정도 연속 운영을 위해 밧테리 용량과 수량을 고려하여야 합니다.
상기와 같은 목적을 위해 UPS 선정 및 밧테리 용량 및 수량 결정을 위해 첨부와 같이 계산하여 보았는데, 제대로 되었는지 궁금합니다. 첨부자료의 검토를 부탁드립니다.
그리고 관련된 기술자료가 있으시면 아래 메일로 전달받았으면 합니다.