subject : Re: apc surt 8000xli 입출력 문의
name    : 관리자 visit : 80
> 이남호 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 입력라인에 차단기를 3상4선식으로 할경우
> 몇 A짜리를 사용해야 하나요?


안녕하세요

위 제품의 입력 380V 3상4선 인경우 40A~50A 4Pole 배선용 차단기를 사용하시면 됩니다.

위 제품은 출력 단상도 가능하기때문에 출력 단상인 경우 바이패스상태에서는 입력 단상용 전류가 흐르기때문에 입력차단기는 단상기준 전류로 선정해야 합니다

감사합니다 좋은 하루 되세요