subject : Re: 소형 모터 구동을 위한 UPS 선정시 고려 사항 문의
name    : 관리자 visit : 73
> 한상종 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 집에서 PC에서 사용하던 UPS(3KVA, 1800W)를 다른 곳(해수어항 리턴 펌프 모터)에 사용하려고 시험해 봤는데
> 50w의 소형모터이고 UPS 부하의 6%만 사용함에도 UPS는 계속 동작중인데도 모터가 중간에 멈추는 증상이 있습니다.
> UPS 전원 콘센트에서 플러그 방향을 반대로 끼우면 3%만 먹으면서 동작하다가 약 1시간 후에 6%로 다시 변하면서 조금 후 역시 꺼집니다.
> 한전 공급 벽 콘센트에서는 1년 이상 문제 없이 사용하던 모터입니다.
> UPS가 만드는 전기가 한전에서 공급하는 전기와 다른 특성이 있을 수 있는지요?
> 이런 소형 모터를 안정적으로 구동하려면 어떤 UPS 스펙을 체크해서 가능한 UPS를 선정해야 하는지 체크 포인트를 알 수 있을까요?
> 구매 전에 체크할 수 있는 방법이 있을까요?

안녕하세요..

회사가 연휴기간이라서 지금 답변드립니다.

위의 제품 모델이나 특성을 알아야 정확한 내용을 알려드릴수있습니다만

위의 경우로 보면 UPS가 일반 한전전원처럼 사인파형이 아니라 구형파형등인것 같은데 구형파형인경우에는 일반 교류용 모터는 사용할수 없습니다

정확한 사양이나 모델을 알려주시면 정확하게 알려드리겟습니다

감사합니다 좋은 하루 되세요