subject : Re: UPS 입출력 전압 관련 선정 문의
name    : 관리자 visit : 148
> 양진현 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 안녕하세요.
> 저희 설비에 UPS장착을 하려고 합니다.
> 설비는 3000W정도 전력을 사용하고있습니다.
> UPS 는 SRT5KXLI 사용에 SRT192BP 2개 사용하려고 예정 하고 있습니다.
>
> 1. 해외 납품시에 입력 전원을 100V로 사용해야 하는데...
> 입력 100v -> 출력 200V 가 가능 한지요??
>
> 2. 가능하다면 어떤 UPS를 사용해야 하는지 알고 싶습니다.

안녕하세요..

위의 제품으로 선정이 알맞게 된것 같습니다
SRT5KXLI 사용에 SRT192BP 2개로 선정하시면 됩니다.

약 4KW에서 40분 보상됩니다 2.5KW 실부하시에는 약 1시간이 넘는 보상시간이 됩니다.

알맞게 선정하셨습니다

1. 해외 납품시에 입력은 110V이고 출력은 220V이면 해외용 입력 트랜스를 별도 로 구성해서 사용하시기를 권장합니다
위의 제품을 사용하시고 입력측에 110V를 220V로 승압해서 사용하는 복권트랜스를 사용하시면 됩니다

트랜스는 가역성이 있기때문에 입출력 110V / 220V 용으로 구입하시면 됩니다 현지 주파수만 정확하게 확인하시고 적합한 제품을 사용하시면 됩니다

2. 위의 제품을 사용하시고 입력 복권 트랜스만 구입해서 사용하시기를 권장합니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다