> 현우택 님께서 쓰신글 입니다.
>
> UPS 알람이 울리네요
> 배터리 교체 주기 알람인지 확인부탁드립니다.
> 주기 알람이면 몇일 내로 교체해야하나요?
>
> 교체필요 하다면 견적 요청합니다.
>
> 영진약품(주)
> 현우택
> wthyun55@yungjin.co.kr
> 010-2507-1945
>
>
> 사진 첨부합니다.

안녕하세요

위의 알람은 배터리 교체 알람입니다.
최초 알람발생후에 2~3주내에 교체를 해야 합니다.

2~3주내에 배터리를 교체 하지 않고 방치할경우에는 불시에 UPS 출력전원이 끊어지게 됩니다.

출력전원이 완전히 꺼지게 되기때문에 반드시 위 기간내에 배터리를 교체 하시길 권장합니다

위 메일로 견적서 보내드렸습니다

진행하실때 연락주시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루 되세요