subject : Re: 제품 문의드립니다
name    : 이용훈     파일첨부 : 1558537190874.jpg visit : 157



> 관리자 님께서 쓰신글 입니다.
>
> > 이용훈 님께서 쓰신글 입니다.
> >
> > 사진상의 제품이 기존에 사용하던 ups 입니다
> > 후지제품같은데 수명이다되어 교체를하려고 합니다
> > 중요한건 입출력이 110v 여야하고 반드시
> > 사진에 보이는 디서브 커넥터 신호선이 필요합니다
> > 도면을 찾아보니 9핀디서브커넥터 에서3,4번 두가닥을 사용하네요
> > 과부하나 과전류등 에러발생시 출력신호를 내보네 주는거 같네요
> > 십년정도 사용되고있는 물류라인에서 쓰고있는터라
> > 전량교체해야할거 같은데 오래된 모델이라 같은 스펙이
> > 있을지 모르겠네요
> > 대체상품은 어떤걸 사용해야될가요?
> > 아니면 같은 상품도있다면 구해주실수있는지요
> > 가격은 상관없습니다~
>
>
> 안녕하세요
>
> 위의 동일제품은 국내에 없습니다
>
> 당사홈페이지 좌측 PCM UPS의 1000VA(1KVA)제품을 사용하시면 됩니다 입출력 110V용으로 구입하시면 됩니다
>
> 외형 사이즈가 다르므로 확인하시고 구입하시기 바랍니다
>
> 시리얼포트를 사용하는 옵션사양은 동일한 내용으로 사용될수가 없습니다
>
> 시리얼포트는 사용하지 않고 단순 무정전전원장치만 사용가능합니다
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다


답변감사 합니다 시리얼 포트는 어떤기능을하는지좀 알수있나요?
현재 ups 밧데리 수명이다하여 110v 를 ups제거후 직결로 연결하여 쓰고있으나 시리얼 포트를제거하면
에러가 발생하여 포트만 연결을 제거하지못하고 있습니다
사진상의 단자대 맨우측 UPS UG 두가닥입니다