회원가입 | ID/PW 찾기
 
 

 

 
질문과 답변
 
2019. 08. 22 (08:05)
subject : Re: 모터용 UPS 관련 문의드립니다.
name    : 관리자 visit : 30
> 한용대 님께서 쓰신글 입니다.
>
> 안녕하세요.
>
> 수문 전원공급용으로 3상380V UPS 10KVA와 계측기및CCTV용으로 단상220V
>
> UPS 3KVA를 계획하였는데
>
> 공사감독님이 두 UPS를 합쳐서 1개로 계획하자고 하는데요.
>
> 용도가 다른 UPS라 설득해보았지만 계속 합치자고하네요.
>
> UPS 하나로 수문과 계측기 전원을 같이 공급해도 UPS 운용에 문제가없는지와
>
> 수문(1.5kW)용 UPS는 기동전류 감안하여 5배 적용하여 10KVA 선정하였는데
>
> 만약 1개로 합치게되면 UPS 두개 용량을 더하면 될런지 문의드립니다.

안녕하세요..

말씀하신대로 UPS의 전원은 단순 동력용과 서버용 전원이 분리되어야 합니다.

만약 동력용인 수문이 열리지 않았을때 모니터로 확인가능하도록 해야 하는데

수문이 열릴때 기동전류에 의해 만약에 UPS의 사고가 발생하게 되면 모니터도 확인이 안되는

최악의 경우가 생기기 때문입니다..

또한 동력용의 접지와 서버용의 접지는 분리되어야 안전한 전원공급이 가능합니다

하지만 위처럼 설득할수가 없는상황이면 그냥 하나의 UPS로 사용하시고 가급적 15KVA를 사용하시거나

부하량 잘 확인해서 10KVA도 사용이 가능할것 같습니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
  Content name date hits
모터용 UPS 관련 문의드립니다.  
한용대
2019/08/21 33
Re:모터용 UPS 관련 문의드립니다.  
관리자
2019/08/22 30
회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : (주)유피에스코리아 | 대표자(성명):정수만 l 개인정보관리책임자 : 박영춘
사업자 등록번호 안내 124-86-65695 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 화성정남-0015 호
주소: 경기도 화성시 정남면 수면리 144-1 | 전화 : 031-366-6477
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 upskorea All rights reserved.