subject : 모터용 UPS 관련 문의드립니다.
name    : 한용대 visit : 34
안녕하세요.

수문 전원공급용으로 3상380V UPS 10KVA와 계측기및CCTV용으로 단상220V

UPS 3KVA를 계획하였는데

공사감독님이 두 UPS를 합쳐서 1개로 계획하자고 하는데요.

용도가 다른 UPS라 설득해보았지만 계속 합치자고하네요.

UPS 하나로 수문과 계측기 전원을 같이 공급해도 UPS 운용에 문제가없는지와

수문(1.5kW)용 UPS는 기동전류 감안하여 5배 적용하여 10KVA 선정하였는데

만약 1개로 합치게되면 UPS 두개 용량을 더하면 될런지 문의드립니다.
  Content name date hits
모터용 UPS 관련 문의드립니다.  
한용대
2019/08/21 34
Re:모터용 UPS 관련 문의드립니다.  
관리자
2019/08/22 30